1、风机设备台数的选择
以换气次数为参数来确定空间内所需的风机台数,这是风机常用的设计方法。实际工程设计一般都采用此种方法。
①换气次数的定义:换气次数N(次/小时)=制冷空间总送风量L/(室内面积S × 送风口与排风口高度之大者H)
②一般环境要求换气次数25~30次/小时
③人流量密集的公共场所要求换气次数30~40次/小时
④有发热设备的生产车间要求换气次数40~50次/小时以上
⑤有发热设备、车间通风差的生产车间要求换气次数60~70次/小时以上
在较潮湿的南方地区换气次数适当增加,而较炎热干燥的北方地区则可适当减少换气次数。
具体的计算步骤:
①计算工程中需降温场地面积s,确定送或排风口高度之大者H,进而算出空间的体积V
②根据实际情况确定换气次数N
③将空间的体积v x换气次数N,求得该空间所需的总送风量L
④总送风量除以所选单台冷气机的实际风量L1,即得到所需冷气机的台数n
蒸发式冷气机的选型(台数及换气次数的计算) T-------空调台数 V-------需降温场地体积
S-------需降温场地面积 h-------送风口高度 N-------换气次数 Q-------所选机组风量
V=Sxh(送风口高度)
1)台数的计算公式:T=(VX N)÷Q
2)换气次数计算公式:N=(QXT)÷V
2、岗位送风
上面介绍的是全面送风的一般设计计算方法,但在很多时候,一些商用和工业建筑内部某些区域温度很高,如机器发热、加工发热等,这种情况下室内的温度比室外的更高,蒸发式冷气机可将室外空气冷却并源源不断送达室内。比如,有一间工厂车间,其设备发热量很高,室内温度可达45℃,而室外的温度只有38℃。环保空调冷风机可将室外38℃的空气降温至30℃送入室内,比原来室内45℃低了15℃,明显可改善工作环境。这种情况我们一般不进行热负荷的计算,只需设计一套岗位送风系统,出风口不断地将冷空气送至岗位,岗位周围的热空气不断地被驱散。另外,岗位送风系统还可用在一些完全敞开的空间,这些场所考虑岗位降温是比较合适的选择。
岗位送风风量的确定:根据岗位的实际情况,首先确定每个岗位的风量,将每个岗位所需的风量乘以岗位的个数即可求出所需的总送风量,进而可以算出应选用的冷气机的台数。每个风口的风量按照实际而定,但一般情况风口的风量尽量控制在3~6m/s之间(根据安装设备的场所的发热量及人员密度而定)。
3、排风量的确定
环保空调冷风机是通过不断往室内注入新鲜的冷空气来更换室内浑浊的空气而达到制冷降温的目的,所以冷风机制冷系统的基本形式是“一进一出”,而不是封闭的。一般情况下利用室内正压进行自然排风,在密闭的空间可以采用机械排风。为了达到良好的通风换气
降温的效果,冷风机制冷系统的排风量要达到总送风量的80%以上,自然排风的速度应控制在2m/s以内,以保证系统的良好运行。
4、供水、供电
(1)使用干净的水源(一般可用市政自来水)并保证水源的压力>1.0kgf/cm2.
(2)在冷气机的进水管(DN20)附近应该设截止阀,并预留供清洗用的水管接头。
(3)为了防止冬季供水管道的涨裂,冷气机室外供水管须设置保温及泄水阀(根据当地的给排水设计规范确定),冬季不使用冷气机制冷功能时须排净机组内水箱的储水。
(4)保证电源电压稳定在单相220~240V、三相380~400V之间,电流达到该台机器铭牌标定的额定电流。
(5)在主电路上应安装空气开关以避免短路、过载等引起的故障。